時間:2007/8/16 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司

大多數消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵進行加壓,以滿足滅火時對水壓和水量的要求。水泵由於設置、維護不當產生故障勢必影響滅火救援,造成不必要的(de)損失.

消防水泵與生活水泵和生產水泵相比性能上應有較高的要求,但我國現行規範對消防水泵的性能和測試要求沒有做出較詳細的特別規定,致使消防水泵在選用時無據可查,出現了多種問題。

美國對消防泵的性能要求是:消防泵的大流量應為設計值的150%,揚程不小於選定工作點揚程的(de)65%,關閉水泵時的揚程不大於選定工作點揚程的140%,穩壓泵流量為1—2L/S,揚程為消防泵揚程的1.1—1.2倍。

同時規定在消防泵出水管上應設測量用流量計,流量計應能測試水泵選定流量的175%,消防泵在出水管上應設直徑大於89mm的壓力表。建議關關部門參照美國標準對我國的消防泵設計、選用提出更有針對性、更明確的要求,以便在對消防泵的選用、檢測過程中有據可依。

消防泵的性能規定如下:水泵出流量為選定工作點的流量的150%時,其揚程不小於選定的工作點的揚程的65%,關閉水泵時的揚程不大於選定工作點揚程的140%。其實際是規定了水泵的性能曲線是一條平滑的曲線。我國規範對消防水泵沒有詳細的(de)規定,致使消防水泵的選用上有不少出入。建議設計人員在設計時參考NFPA20的規定。  

《高規》和《建規》對消防水泵的性能沒有測試要求,NFPA20規定消防泵 在出水管上設測量用流量計。流量計應能測試水泵選定流量的175%,消防泵在出水管上應設直徑大於89mm的壓力表,這樣水泵安裝後可全麵測試水泵的性能,以便得知是否能滿足設計要求。建議設計人員在設計中考慮這個問題。

     消防給水係統穩壓是係統平時維持壓力的水泵,對係統起著監護作用和使 係統具有自動控製的功能。穩壓泵的壓力可根據係統壓力而確定,一般穩壓泵的壓力可根據係統壓力而確定,一般穩壓泵的壓力比主泵高0.1Mpa—0.2Mpa,或者穩壓泵壓力為主泵的(de)1.1倍—1.2倍。但對於穩壓泵流量的確定就有不同的說法。《高規》第7.4.8條增壓設施應符合下列規定:對消火栓給水係統不應大於5L/S;對自動噴水係統不應大於1L/S。美國NFPA20《Standand for the Installation of Centrifug al Fire Pumps》(1996 Edition)規定穩壓泵(Pressure Maintenan Pumps/Jocey Pumps/Make—Up Pumps)的流量不少於係統正常條件下的泄漏量,壓力應能足夠維持係統所需的壓力。顯然我國規定了穩壓泵的流量的上限,而美國規定了穩壓泵的下限。我國的穩壓泵的流量設置要求是能滿足1個消防單元的(de)用水量,美國是係統的泄漏水量。

  自動噴水係統target=_blank>管道的泄漏水量按國家《采暖與衛生工程施工及驗收規範》 第3.15條規定:水壓試驗時,10min內壓力降不大於0.05Mpa。然後將試驗壓力降至target=_blank>工作壓力作外觀檢查,以不漏為合格。《自動噴水滅火係統施工及驗收規範》第6.2.3條規定水壓試驗的(de)測試點應設在係統管網的低點,對管網注水時,應將管網的空氣排淨,並應緩慢升壓,達到試驗壓力後,穩壓30min,目測管網無泄漏、無變形,且壓力降不大於0.05Mpa。《給水排水管道工程施工及驗收規範》GB50268—97第10.2.13條規定:DN100的鋼管允許滲水量為0.28L(min•km),DN150的鋼管允許滲水量為0.3L(min•km)。顯然若管道施工達到國家規範,係統管網的泄漏水量很少。作者本人曾觀察過兩個已竣工的工程,室內管道的泄漏水主要在管道的接口處毛細作用滲漏水,以及一端與大氣接觸的試驗排水閥門和水泵出口止回閥的泄漏水量。管道接口處毛細作用滲漏水一般形不成水滴,多在空氣中蒸發。一端與大氣接觸的閥門漏水很易觀察,及時關閉或更換閥門便不成問題。水泵出口止回閥由於關不嚴而向水池中回水,這一現象不易觀察,是係統管網泄漏水量的一大隱患。例如一工程選用的穩壓泵流量為1.33L/S,穩壓泵長時間運行亦達不到設定壓力,經檢查是水泵出口止回閥關不嚴而向水池中漏水,更換止回閥後,穩壓泵正常工作,而且幾天啟動一次。這說明係統的泄漏量很少很少,幾乎可以忽略不計。

  據調查國內外穩壓泵的(de)流量多選為0.5L/S—2.0L/S之間,當係統無氣壓罐時停泵有水錘現象。鑒於穩壓泵對係統有著監護和自動控製功能的(de)要求。我們建議穩壓泵的(de)流量為1.0L/S—2.0L/S,壓力為比主泵高0.1Mpa—2.0Mpa或者為主泵的1.1倍—1.2倍。穩壓泵好設有氣壓罐,若不設氣壓罐,應在穩壓泵的控製器上作文章,使之在停泵時不至於因水錘作用而頻繁啟動。

管道離心泵的安裝關鍵技術:水泵安裝高度即吸程選用 2007-8-8
化工泵概述 2007-8-14
真空泵概述 2007-8-14
排汙泵概述 2007-8-14
離心泵概述 2007-8-14
清水泵概述 2007-8-14
消防泵產品概述 2007-8-14
油泵概述 2007-8-14
供水設備概述 2007-8-14
螺杆泵工作原理 2007-8-16
旋渦泵工作原理 2007-8-16
磁力泵工作原理 2007-8-16
軸流管道泵工作原理flash動畫 2007-8-16
離心泵工作原理flash動畫 2007-8-16
潛水排汙泵的維護與保養 2007-8-16
泵的選型原則、依據和具體操作方式 2007-8-16
全球能源危機地源熱泵成建築節能新寵 2007-8-16
隔膜泵工作原理 2007-8-16
齒輪泵工作原理 2007-8-16
泵的基礎知識大全 2007-8-16
消防泵的選型 2007-8-16
水環式真空泵的(de)選用常識 2007-8-17
自吸泵小知識 2007-8-19
泵的知識 2007-8-19
水環式真空泵工作原理 2007-8-9
螺杆泵在汙水處理過程中的應用 2007-8-16
消火栓係統和消防泵的探討 2007-8-16
磁力泵的結構特點及使用與維修 2007-8-16
單螺杆泵的選型要點 2007-8-16
自吸泵的工作原理是什麽? 2007-8-19
隔膜式氣壓罐 2007-8-21
離心泵的選型 2007-8-22
化工泵材質選型 2007-8-22
射流式真空泵工作流體是什麽?射流式真空泵的(de)優點是什麽? 2007-8-16
潛水排汙泵在工程中應用分析 2007-8-16
關於FY型液下泵的安裝要求和技術改進 2007-8-9
什麽是泵的氣蝕 2007-8-9
管道泵的(de)選型 2007-8-16
自吸泵類安裝使用及注意事項 2007-8-16
螺杆泵標準匯總 2007-8-22
無負壓(無吸程)自動供水設備產品概述 2007-8-16
旋片式真空泵 2007-8-17
對水環真空泵的現狀、發展趨勢及設計 2007-8-17
旋片式真空泵工作原理 2007-8-23
液下泵選型

產品導購
香蕉视频网站_黄色香蕉视频_香蕉污视频_香蕉视频污下载