網站首頁收藏夾設為首頁
泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容

化工泵基礎的通用要求

時間:2012/4/20 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司

(1)化工泵基礎尺寸通常按泵底座尺寸確定,底座邊緣到基礎邊的距離一般為100~120mm。基礎表麵一般比地200mm,地腳螺栓預留孔一般為100mm×100mm方孔,深度由地腳螺栓長度確定。
    (2)泵基礎必須能承受泵和管路的大靜負荷和動負荷,不能有任何損壞和影響泵運轉的沉降。
    (3)基礎的重量,對於回轉泵,一般至少為泵機組總重的3倍,對往複泵為5倍。
    (4)為避免發生共振,幹擾力的頻率與基礎和泵係統的自振頻率之比應小於0.7或大於1.3。
    (5)預留螺栓孔周邊與基礎外表麵之間的混凝土厚度不應小於75mm。
    (6)為去掉基礎頂部表麵的浮漿和附著物,要鑿掉5~20ram厚的表層,考慮到初期收縮,應留有適當的灌漿裕量。
    (7)需二次灌漿的基礎表麵應鏟出麻麵,麻點深度宜不小於10mm,密度為3~5個麻點/dmz。表麵不允許有油汙和疏鬆層,放墊鐵處的基礎表麵應鏟平,其水平度允差為2mm/m。
    (8)按SH/T 3541--2007“石油化工泵組施工及驗收規範”,二次灌漿層的標號應比基礎混凝土的標號高一個等級。對執行APl610標準的重要泵,建議二次灌漿層采用不收縮混凝土,通常用環氧樹脂砂漿,在底座每個分隔段的高點,應設置排氣孔,應保證二次灌漿層灌滿底座下麵的(de)整個空穴而不致形成空氣囊,以使底座有足夠的剛性。這對於用鋼板衝壓
底座或槽鋼焊接底座的泵是十分必要的,否則泵的振動值會超標,影響機封和軸承的(de)壽命。當采用環氧樹脂砂漿時,噴砂處理後的基礎表麵,應塗與環氧砂漿相容的底漆。
    (9)二次灌漿應在泵機組的終找正合格後盡快進行,如超過24h,在二次灌漿前應再次找正。
    (10)二次灌漿前應敷設模板,外模板至泵底座外緣的距離不宜小於60mm,模板拆除後應進行抹麵處理。抹麵層外表麵應平整,上表麵略有向外的坡度,高度略低於底座外緣的上表麵。
    (11)二次灌漿應連續進行,不得分次澆灌。

文章原創:http://www.a-vested-interest.com/contents.asp?tid=940轉載請注明文章出處及保持文章完整性