高層建築生活給水係統給水方式的選擇

時間:2012/2/29 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司

摘要: 通過高層建築生活給水係統各種給水方式的分析比較,認為根據具體情況采用高位水箱減壓給水方式或幾種給水方式的結合在目前是比較經濟合理的給水方式。
  關鍵詞: 高層建築 給水方式 減壓給水

  選擇給水方式是高層建築生活給水係統設計的關鍵,它直接關係到生活給水係統的使用和工程造價。對於高層建築,城市給水管網的水壓一般不能滿足高區部分生活用水的要求,絕大多數采用分區給水方式,即低區部分直按由城市給水管網供水,高區部分由水泵加壓供水。就目前我國城市給水狀況而言,水壓一般可滿足建築五~六層的生活用水要求,高區部分的供水應根據具體情況確定。《建築給水排水設計規範》(GBJ15-88)(以下簡稱《規範》)第2.3.4條規定:“高層建築生活給水係統的豎向分區,應根據使用要求、材料設備性能、維修管理、建築物層數等條件,結合利用室外給水管網的水壓合理確定。分區低衛生器具配水點處的靜水壓,住宅、旅館、醫院宜為300~350KPa;辦公樓宜為350~450KPa。”因此,根據《規範》規定的分區給水靜水壓,兼顧消防給水係統的給水方式,高層建築生活給水係統高區部分應進行合理的豎向分區。
  高區部分可以采用的分區給水方式有:高位水箱給水方式;變頻調速水泵給水方式或氣壓罐給水方式。《高層民用建築設計防火規範》(GB50045-95)第7.4.7條規定:“采用高壓給水係統時,可不設高位消防水箱。當采用臨時高壓給水係統時,應設高位消防水箱……。”我國目前消防給水係統中臨時高壓製居多,一般高層建築都設有高位消防水箱。在高位水箱有效容積增加不多的情況下,生活貯水與消防貯水同時貯存於一個水箱中,這既經濟又便於管理。高位水箱具有穩壓作用,使冷熱水係統水壓保持平衡,方便洗浴。變頻調速水泵不能滿足消防貯水量,存在小流量和零流量供水問題,同時變頻控製股價格較高,在高層建築中采用較少。氣壓罐給水方式的主要缺點是氣壓罐調節容積小,同樣存在不能滿足消防貯水的問題,一般作為消防給水係統中的經常性增壓設備,對於高層建築生活給水一般用於少數樓層水壓不足時的增壓。由於以上諸多原因,目前絕大多數高層建築采用高位水箱給水方式,盡管高位水箱存在增加建築荷載和防止生活用水受到二次汙染的問題。
  高位水箱給水方式可根據《規範》要求采用高位水箱減壓給水方式、高位水箱並聯給水方式或高位水箱串聯給水方式,或者根據具體情況采用幾種給水方式的結合。其中高位水箱減壓給水方式利用減壓水箱和減壓閥減壓。減壓水箱占用一定的建築麵積,並且增加了防止生活用水二次汙染的困難,有噪音影響。減壓閥造價雖然較高,但占地麵積大大減小,不影響水質而且無噪聲,國內減壓閥產品質量提高,性能可靠,故采用減壓閥減壓方式的(de)日漸增多。
  高位水箱給水方式在實際應用中可以按以下情況考慮。
  1、建築高度50m左右的高層建築,高區部分可采用貯水池——水泵——屋頂水箱——減壓閥給水方式。如果低區部分對供水安全要求較高,可以直接從屋頂水箱引下一根立管至低區管網,該立管上設電動閥門和減壓閥,平時電動閥門關閉,在城市給水管網停止供水時打開電動閥門向低區供水。如圖1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管網的水壓,節省能源。這種方式普遍采用。
  2、建築高度50~80m左右的高層建築,高區部分可采用貯水池——水 屋頂水箱——減壓閥給水方式(見圖2)或高位水箱並聯給水方式(見圖3)。並聯給水方式各分區為獨立的給水係統,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理維護,運行動力費川省。但走必須設水泵——水箱兩套設備,增加了水泵和水箱占用的建築麵積,造價增大,這在大城市尤為顯著。減壓閥給水方式係統簡單,設備費用少,占地麵積小,管理維護方便。但是其供水安全性比並聯給水較差,運行動力費用較高。目前我國各地供電情況逐步改善,電費比較適中,采用高位水箱分區減壓給水方式具有較大優越性。這種情況病區部分有兩個分區。此種方式應用較多。如由重慶建築大學設計的重慶醫科大學附屬第一醫院外科大樓,總建築麵積 37756m2,地下有兩層,地上有二十三層,建築高度 89.1m。生活給水係統采用分區給水方式,四層及四層以下由城市管網直接供水,五層及五層以上由貯水池——水泵——屋頂水箱——減壓閥減壓給水,高區部分有兩個分區。
  3、建築高度批80~110m左右的高層建築,高區部分推薦采用高位水箱分區減壓給水方式,即貯水池——水泵——屋頂水箱——減壓閥給水方式,如圖4所示。也可以采用高位水箱並聯給水方式。這種情況高區部分有三個分區。
4、建築高度超過110m的高層建築,高分區水泵揚程將會很大,壓水管線很長,為避免這種情況應采用高位水箱串聯給水方式(不設中間水箱時采用中間接力水泵方式)。推薦采用高位水箱串聯給水與減壓給水相結合的(de)方式,高位水箱串聯給水方式的(de)特點是各分區的水泵分散設置,各從下一分區的水箱抽水,下一分區的水箱除供本分區外同時是上一分區的水源,適用於超高層建築。其優點是避免了設揚程高的(de)水泵和水壓高的壓水管,壓水管也不會很長。其缺點是由於設備分散,管理維護不便;水泵設於樓層對防震、隔音要求高;上區供水受下區影響,安全性較差。串聯給水與減壓給水結合,由於設備(水泵、水箱)減少,節省造價,並有利於管理維護,也減小了震動和噪聲的影響,因而在超高層建築中采用較多。以上四種情況也有例外。如重慶香蕉视频网站江假日飯店,建築高度79.65m,地下一層,地上二十三層,地下一層至二層由水泵——屋頂水箱聯合供水,二十一至二十三層由氣壓給水設備增壓供水。其低區低配水點所受靜水壓達0.8MPa左右,這是由於該分區給水係統材料和設備承壓能力好並采取了相應防振隔音措施。
  綜上所述,高層建築生活給水係統給水方式的選擇應考慮多種因素。當建築高度50m左右時,低區利用城市給水管網水壓直接供水,高區采用水泵——屋頂水箱聯合供水;當建築高度50-80m時,高區采用高位水箱減壓閥給水方式;當建築高度80-110m時,高區采用高位水箱分區減壓給水方式:當建築高度超過110m時,高區采用高位水箱串聯給水與減壓給水相結合的方式。總之,應根據《規範》規定並結合當地的實際情況及工程的實際情況,確定經濟合理的給水方式。 