消防泵控製櫃操作方法
① 開啟、關閉控製器: 按開/關鍵()可在開啟、關閉控製器之間切換。係統首次上電,控製器為關機狀態。
②模式轉換:按模式鍵(Μ)則在自動模式和手動模式中循環選擇。
③ 調整控製器設定溫度: ‘’鍵為溫度上調鍵、‘’鍵為溫度下調鍵,控製器正常顯示實際水溫。當按‘’、‘’兩鍵控製器顯示將切換到設定溫度顯示介麵,操作‘’、‘’調整設定溫度,設定完成後將延時3秒後切換到顯示水溫顯示介麵調整範圍為20℃--70℃,
④定時設定: 按定時‘’鍵,則進入定時開功能設置,此時定時開、小時位閃動,按“”,“” 鍵調節小時,然後再按‘’鍵,定時開、分鍾閃動,按“”,“” 鍵調節分鍾,繼續按定時‘’鍵,則進入定時關功能設置,此時定時關、小時位閃動,按“”,“” 鍵調節小時,然後再按‘’鍵,定時關、分鍾閃動,按“”,“” 鍵調節分鍾,設置完成後3秒自動退出設置,回到顯示適時時鍾。如果機器處在定時狀態,按‘’鍵則取消定時狀態。
⑤時鍾設置:長按’’鍵達5秒就進入適時時鍾設置,此時小時位閃動,按“”,“”鍵調整小時,然後再按‘’鍵,分鍾閃動,按“”,“”鍵調節分鍾,設置完成後再按‘’鍵退出時鍾調整。
輸出控製:
自動模式水泵控製
Ts: 設定溫度 Tr:水泵盤管溫度 Ts≥Tr+1 開水泵,運行顯示閃動 Ts≤Tr-1 關水泵,運行顯示消失
手動模式水泵控製
水泵在手動模式一直開啟。
長運行時間設定: ( )鍵,按大運行時間設定按以下方式循環:
帶自動巡檢功能消防泵控製櫃 (無顯示則沒有長運行時間限製)
1、故障顯示: 當水泵傳感器故障時,顯示E1,並停機
2、接線圖:(注:將傳感器放在傳熱位置即可)
帶自動巡檢功能消防泵控製櫃技術指標:
帶自動巡檢功能消防泵控製櫃工作電壓:380VAC±10%,50/60Hz 功耗: <1W 負載電流: < 3A
溫度控製範圍: 20--70℃
溫度測量範圍:-20℃-90℃
溫度控製精度; ±1℃