泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容
多級泵鍋爐給水係統設備故障分析
時間:2012/4/2 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
一、設備故障。
主要指工業鍋爐給水常用的(de)多級離心泵,單級離心泵或注水器等設備。 給水多級泵的故障現象和原因:
1、多級泵不吸水,其壓力表指針劇烈跳動,原因是注入水量不夠或管接頭漏氣。
2、因多級泵有堵塞現象或密封環磨損造成水流量不足。
3、因吸水管阻力大或吸水處有空氣滲漏造成泵內聲音異常不出水。
4、電機電流過大,是因為填料壓蓋太緊,電機軸承損壞或供水量增大。
5、多級泵振動大,軸承過熱,是因為泵與電機聯軸器不同心或軸承缺油。
6、泵軸斷裂,是因為葉輪卡住或泵內零件鬆脫卡住。
7、嚴重漏水,是因壓蓋羅絲鬆動或填料損壞。
二、管網係統故障。
原因是:
1、給水管網設計布置不合理。
A.軟化水罐至多級泵進水管位置偏高,如有漏氣,管內難以形成真空,影響多級泵吸水。
B.給水管徑較小,水流管阻大,減少供水量。
C.1台泵1根給水總管分流供2台鍋爐用水,給水量大小難以調節控製。
D.2台泵並聯向2台工作壓力不同的鍋爐供水,由於給水水壓不等,使供水量失去平衡。
2、控製和調整給水量的截止閥、止回閥、手動或自動調節閥失靈或損壞。
3、軟水罐水位太低或熱力除氧罐缺水。
4、省煤器內產生汽化,鍋筒打不進水。因為多級泵停止後,給水止回閥失效,鍋筒內蒸汽倒流至省煤器內,使省煤器出口水溫超過飽和水溫度而產生汽化。
5、鍋筒給水管孔眼被水垢堵小,影響供水量。
