無負壓供水設備選型及注意事項
時間:2019/3/10 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
無負壓供水設備選型及注意事項:
1、生活給水係統采用無負壓供水方式,應經當地自來水供水部門同意才能安裝無負壓供水設備。
2、在定時供水,供水的總流量達不到用水的流量時;並且供水管網的壓力比較低、而且壓力浮動較大、供水管徑比較小及自來水單位認為不能安裝無負壓供水設備的地方不得采用無負壓供水。
3、對於有毒物料、藥品等危險化學物資的行業場所;以及不允許停水的用戶不可以安裝無負壓供水設備。
4、如果用水比較集中、在同一個時間點用水量比較大或供水保證率要求較高的場所,采用無負壓供水設備時,穩流罐的選型應考慮能滿足用水高峰的水量。
5、如果安裝使用無負壓供水設備是在市政供水的管轄範圍內,無負壓供水設備允許的大設計水量應該經市政供水部門確定。如果是在自備水源供水的範圍內,以上參數應由設計人員經技術經濟比較後計算確定。
6、無負壓供水設備進水管的口徑必須要比供給無負壓供水設備的管徑至少要小兩級或者兩級以上。
7、無負壓供水設備流量的確定
1)單一建築
1)沒有高位水箱情況,設計流量時應按照每秒的流量來確定,
2)如果有高位水箱的情況,設計流量就應該按照每小時的大流量來確定。
2)如果是居民小區的設計流量應該按照《建築給水排水設計規範》GB 50015-2003(2009年版)中第3.6.1條確定。
(3)不同用水性質的建築共用同一無負壓供水設備時,設計流量應按照《建築給水排水設計規範》 GB 50015-2003(2009年版)有關規定確定。
(4)當地有給水設計流量實測數據時,可按其確定係統的給水設計流量。
8、無負壓供水設備設計壓力確定
(1)無負壓供水設備的設計壓力應滿足用戶低標準的配水點水壓要求設計。
(2)無負壓供水設備的設計揚程應為低標準點的供水所需壓力減去小可利用水壓就是供水泵的揚程。
(3)無負壓供水設備進水口處小可利用水壓應經計算後再確定,小可利用水壓不能低於當地自來水公司核定的、能夠確保無負壓供水設備安裝點附近其他建築用戶用水的小服務壓力。
(4)無負壓供水設備管道的沿程和局部水頭損失計算,應按《建築給水排水設計規範》GB 50015-2003 (2009年版)第3.6節確定。
9、無負壓供水設備的供水泵直接從自來水水管網取水時,這種情況計算水泵揚程應考慮利用自來水管網的(de)低水壓來利用設定,並以自來水管網的大水壓校核水泵的效率和超載情況。
10、當自來水管網水壓變化比較小時,為無負壓供水設備水泵選型時應使供水設計流量與水泵高效區大出水量一樣;當自來水管網水壓變化較大的時候,選擇水泵時應使水泵在額定轉速時的工況點位於水泵的效率偏向內側。
11、對無負壓供水設備進水管的流速應進行確認,其流速不能大於l.2m/s。
12、水泵應在高效區工作。恒壓變頻泵不能少於2台,並且少得設置一台泵作為備用泵。
13、穩流罐選型時,穩流罐的容量不應少於1min(有特殊要求時,可增大)設計流量;選擇低位不鏽鋼水箱時,不鏽鋼水箱的有效容量應是1-2小時的大小時流量,如果選擇高位水箱時,水箱的調節容積不能少於小於30分鍾的(de)大流量。而且水箱儲水的停留時間不應大幹12小時,如果停留時間大幹12小時,應該設置強製循環控製功能並且應設置持續消毒設備,另外穩流罐、高位水箱以及低位水箱必須采用耐腐蝕材質製作而成.
14、為滿足夜晚無用水或者用水量小時,可以不用啟動主泵時,應該采用氣壓水罐調節的無負壓供水設備,或在無負壓供水設備上加一台小流量離心泵作為用水低峰供水啟動。
15、無負壓供水設備可在主泵後增加增壓泵,其流量應該與主泵的流量一樣;增壓泵的台數應和主泵數量一樣,與主泵串聯方式運行。當水泵揚程較高時已經有多餘的壓力時,就不需要設置增壓泵。
16、無負壓供水設備工作狀態在變頻控製櫃上應有明顯的顯示。
17、控製係統保護功能:無負壓供水設備控製係統應有供水管網至低設定壓力時停機(或減速運行)、水泵交替運行和自動切換、無故障長時間運行功能,並可根據用戶需要具有實現遠程及無線監控、遠程網絡監控等功能。
18、無負壓供水設備的電機及電氣部分應符合電氣專業的有關要求。
19、無負壓供水設備供水壓力控製精度應小於或等於0.02MPa。