帶自動巡檢功能消防泵控製櫃工作圖
時間:2014/5/31 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
為彌補消防泵長期閑置不用,因鏽蝕等原因造成不能啟動的難題,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處於良好狀態。使消防設備養兵千日用兵一時成為真正的現實。
中華人民共和國公共安全行業標準中關於“消防自動恒壓給水設備的(de)性能要求和實驗方法”(GA30.2)第5章中規定:“消防泵長期處於非運行狀態的設備應具有巡檢功能。
■ 符合標準:
GA 30.2《消防自動恒壓給水設備的性能要求和實驗方法》
GB 16806《消防聯動控製係統》
■ 技術性能:
1、采用微機控製技術,技術領先,安全性高。
2、具有人機對話功能,對話界為漢化,圖表清晰易識別,便於操作。
3、能檢測電源欠壓、過電壓、欠流、過流、缺相。
4、具有過負載、短路、啟動異常及故障報警功能。
5、儲存故障的(de)條數滿足GA30.2標準,能儲存150條以上故障信息記錄。
6、具有低頻低速自動巡檢功能,保證消防水泵不鏽蝕。
7、巡檢時接到消防命令會立即停止巡檢瞬間啟動消防泵。
8、消防泵按消防方式逐台啟動運行,每台泵運行時間不少於2分鍾。
9、巡檢中發現的故障應有聲、光報警。具有故障記憶功能的設備,記錄的故障的類型及故 障發生的時間等,應不少於50條故障信息,其顯示應清晰易懂。
10、具有巡檢雙電源及電器主回路功能。
11、設備應具有自動和手動巡檢功能,其自動巡檢周期及巡檢時應能按需設定,以滿足現場需要。
12、滿足消防要求,具有完善的消防接口。
13、具有電氣回路絕緣在線檢測,絕緣降低自動報警,並記錄故障參數。
14、設備預留RS485通信接口,可完成對樓宇自控的運行狀態遠傳,並具有實時圖像監控功能。
選裝模塊:
1、顯示消防水池動態液位,液位達到低時停泵保護。
2、具有上位電話報警功能。
3、消防及巡檢及雙電源控製櫃防水淹模塊。
4、消防巡檢櫃、雙電源控製櫃、消防控製櫃除濕防潮裝置。
5、手機短信故障報警模塊。
6、強製啟動(緊急啟動)裝置。
7、試水單元(壓力變送器、流量變送器、標配DN32電磁閥)。