防爆離心泵就是安裝了防爆電機的離心泵。現主要以防爆電機分析防爆離心泵對危險場所的適用性

電機防爆等級  電機防爆等級由3部分構成

  1)在爆炸性氣體區域(0區、1區、2區)不同電氣設備使用安全級別的劃分。如旋轉電機選型分為隔爆型(代號d)、正壓型(p)、增安型(e)、無火花型(n)

  2)氣體或蒸氣爆炸性混合物等級的劃分,分為ⅡA、ⅡB、ⅡC三種,這些等級的劃分主要是依照大試驗安全間隙(MESG)或小點燃電流(MICR)來區分的。

  3)引燃某種介質的溫度分組的劃分。主要分為T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、 T3-200<T≤300℃、 T4-135<T≤200℃、 T5-100<T≤135 、 T6-85<T≤100℃.

  防護等級:

  0 無防護電機 無專門防護 不作試驗,但應符合2.1條

  1 防護大於50MM固體的電機能防止大麵積的人體偶然意外地觸及或接近殼內帶電或轉動部件。能防止直徑大於50MM的固體異物進入殼內

  2 防護大於12MM固體的電機 能防止直徑大於12MM的固體異物進入殼內

  3 防護大於2.5MM固體的電機 能防止直徑大於2.5MM的(de)工具或導線觸及或接近殼內帶電或轉動部件

  4 防護大於1MM固體的電機 能防止直徑或厚度大於1MM的導線或片條觸及或接近殼內帶電或轉動部件

  5 防塵電機 承受任何方向的濺水應無有害影響

  0 無防護電機 無專門防護

  1 防滴電機 垂直滴水應無有害影響

  2 15度滴電機 當電機從正常位置向任何方向傾斜至15度以內任一角度時,垂直滴水應無有害影響

  3 防淋水電機 與垂直線成60度角範圍內的淋水應無有害影響

  4 防濺水電機 承受任何方向的濺水應無有害影響

  5 防噴水電機 承受任何方向的噴水應無有害影響

  6 防海浪電機 承受猛烈的海浪衝擊或強烈噴水時,電機的進水量應不達到有害的程度。

  7 防浸水電機 當電機浸入規定壓力的水中經規定時間後,電機的進水量應不達到有害的程度

  8 潛水電機 電機在製造廠規定的條件下能長期潛水。電機一般為水密型,便對某些類型電機也可允許水進入,但不應達到有害的程度

將工廠或礦區的(de)爆炸危險介質,按其引燃能量,小點燃溫度以及現場爆炸性危險氣體存在的時間周期進行科學分類分級,以確定現場防爆設備的防爆標誌和防爆形式。

  防爆標誌格式:

  Ex (ia) ⅡC T4

  防爆標記 防爆等級 氣體組別 溫度組別

  防爆等級說明:

  ia 等級:

  在正常工作、一個故障和二個故障時均不能點燃爆炸性氣體混合物的電氣設備。

  正常工作時,安全係數為 2.0 ;

  一個故障時,安全係數為 1.5 ;

  二個故障時,安全係數為 1.0 。

  注:有火花的觸點須加隔爆外殼、氣密外殼或加倍提高安全係數。

  ib 等級:

  在正常工作和一個故障時不能點燃爆炸性氣體混合物的電氣設備。

  正常工作時,安全係數為 2.0 ; 一個故障時,安全係數為 1.5 。

  正常工作時,有火花的(de)觸點須加隔爆外殼或氣密外殼保護,並且有故障自顯示的措施,一個故障 時安全係數為 1.0 。

 感謝您訪問我們香蕉视频网站江泵業的(de)網站www.a-vested-interest.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。