設置儲水池應符合的要求
時間:2013/8/19 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
問: 設置儲水池應符合哪些要求?
答: (1)儲水池的設計應保證池內儲水經常性流動,不得出現滯流和死角,以防止水質變壞。儲水池一般應分為兩格,並能獨立工作,分別泄空,以便清洗和維修。
(2)生活或生產用水與消防用水合用水池時,應設有消防用水不被動用的措施,如設置溢流牆或在非消防用水水泵的吸水管上,在消防水位處設置 透氣小孔(如圖l-l3所示)。

(3)儲水池應有嚴格的防滲漏措施.以防儲水滲出或地下水滲入。
(4)消防水池容積超過500m³時,應分成兩個。
(5)儲水池宜布置在地下室或室外泵房附近;
(6)儲水池應設通氣管。室外儲水池通氣管的設置高度一般為0.7~1.2m,通氣管的直徑一般為200mm,通氣管的位置及數量應與儲水池的規模、特點相適應。
(7)儲水池的水位信號應能反映到泵房及消防控製室。
(8)穿越儲水池壁的管道應設防水套管。
(9)儲水池與建築物貼鄰設置時.其間的穿越管路應采取防止因沉降不均而引起損壞的措施,如采用金屬軟管、橡膠接頭等設施。
(10)寒冷地區的儲水池應采取保溫措施;室外儲水池的結構設計還應考慮池頂荷載和抗傾覆等因素。室外鋼筋混凝土儲水池的設計可參閱國家標準圖集。
(11)儲水池內應設吸水坑,吸水坑深度不宜小於1.0m。
感謝您訪問我們香蕉视频网站江泵業的網站www.a-vested-interest.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
- 下一篇:排汙泵電機選用要點
- 上一篇:裝配式鋼板給水箱選用指南